افت مجاز فیوژن فیبر نوری بر اساس استاندارد برای اسپلایس فیبر چه میزان می باشد ؟
اشتراک گذاری
رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود
تیم پشتیبانی
باید توجه داشت که اسپلایس فیبر نوری و فیوژن فیبر نوری با وجود معنای مشابه با هم متفاوت می باشند. اتصال دو تار فیبر نوری به یکدیگر را اسپلایس یا اتصال یا پیوند می نامند. اتصال فیبر نوری بر اساس دو روش مکانیکی و روش فیوژن یا جوش با قوس الکتریکی و حرارات می باشد، بنابر این در نظر داشته باشید که اسپلایس هم به شکل مکانیکی می باشد هم به شکل فیوژن فیبر نوری.
دو استاندارد برای هر دو اسپلایس وجود دارد که یکی مرتبط با تولیدات در کارخانه است و یکی در محل مشتری که در دو روش تست A شناخته می شوند و . بر اساس ANSI/EIA/TIA طبقه بندی شده اند.
خدمات فیوژن فیبر نوری
بر این اساس اسپلایس فیبر نوری، فیوژن یا مکانیکی نباید بیش از حداکثر ۰٫۳ دسیبل افت نوری داشته باشد زمانی که مطابق استاندارد ANSI / EIA / TIA-455-34 اندازه گیری شده با توجه به ، روش A (آزمایشگاه کارخانه) یا ANSI / EIA / TIA-455-59 (آزمایش در محل پروژه).
اتصال فیبر نوری، فیوژن یا مکانیکی، باید حداقل افت بازگشتی ۲۰ دسیبل را برای فیبر نوری مالتی مود و ۲۶ دسی بل برای فیبر های نوری سینگل مود را داشته باشد، زمانی که مطابق استاندارد ANSI / EIA / TIA-455-107 اندازه گیری می شود. حداقل افت فیبر نوری برای پروژه های کاربردی آنالوگ پهن باند یا (CATV) می بایستی ۵۵ دسی بل باشد.
اسپلایس فیوژن فیبر نوری و اسپلایس مکانیکی هر دو نیازمند تجربه و دانش فنی و ضرورت انجام دوره های فنی هستند قبل از مراجعه تیم فنی مدارک مرتبط با کالیبراسیون دستگاه فیوژن یا دستگاه اسپلایس مکانیکی و دستگاه های تست فیبر نوری و مدارک فنی گروه نصب را بررسی نمایید.
فیوژن فیبر نوری
چنانچه فیبر نوری مورد استفاده در پروژه شما فیبر نوری سینگل مود می باشد حتما از فیوژن فیبر نوری استفاده نمایید و حتما از دستگاه های فیوژن Core Alginment استفاده نمایید.
https://docs.msp-ict.com/Fiber-Optic-Testing-Services-fa.html
https://docs.msp-ict.com/Optical-fiber-testing-fa.html
https://docs.msp-ict.com/Testing-Installed-fibre-optic-cable-fa.html
https://docs.msp-ict.com/fibre-optic-drop-cable-standard-types-fa.html
تیم پشتیبانی
انواع افت در فیبر نوری
افت فیبر نوری چیست؟ افت فیبر که تلفات یا تضعیف فیبر نوری نیز نامیده می شود ، در واقع اختلاف توان ورودی و خروجی نور را می باشد که به عنوان افت نوری بر اساس واحد دسی بل dB محاسبه می گردد. عوامل مختلفی از جمله جذب Absorption ، خمش های Macro Bending و Micro Bending و همچنین پراکندگی باعث افت در شبکه های فیبر نوری می شوند البته در مراحل سربندی نیز عواملی مانند افت کانکتورها در قرارگیری و یا به شکل برگشتی در میزان افت نوری تاثیر گذار می باشند.