تست فیبر نوری – استاندارد مرتبط
تست فیبر نوری – استاندارد مرتبط تست فیبر به چه شکل می باشد ؟ همانطور که می دانید اساسی ترین روش تست فیبر نوری بر اساس استاندارد فرایند سنجش با پاورمتر فیبر نوری و سورس فیبر نوری و اندازه گیری در دو طول موج مختلف و بررسی داده ها و مقایسه آنها در هر دوطول موج با دستگاه های کالیبره شده روی طول موج های مرتبط و اعتبار کالیبراسیون های هر دو دستگاه می باشد. وجود قلم نوری جهت تست چشمی یا بصری نیز همراه گروه نصب توصیه می شود. دستگاه OTDR هم در مسافت های بالاتر از 3 کیلومتر بیشتر در شبکه های سینگل مد با بررسی داده های انعکاس برگشتی پالس های ارسالی و اندازه گیری غیر مستقیم با دقت بسیار کمتر نسبت به پاور متر و سورس جهت عیب یابی محدوده افت و نقطه یابی پاچش مورد کاربری قرار می گیرد.
برای بیشتر پیمانکاران و کارفرمایان، مهمترین بخش پس از نصب تست شبکه بعد از اتمام کار می باشد، علت بازخوردی است که در مورد کیفیت نصب مطرح می گردد. در مورد سوال شما مهم ترین فرایند سنجش فیبر نوری بر اساس استاندارد میزان کیفیت لینک مطرح میباشد که استانداردهای تست های افت نوری پس از نصب و کابل کشی فیبر نوری تحت OFSTP-14 برای شبکه مالتی مد و OFSTP-7 برای کابل سینگل مد تحت پوشش قرار می گیرند. هر دو استاندارد نیازمند استفاده از یک مجموعه آزمون آزمایشی نوری (یا پاور متر و منبع نوری یا سورس) برای فراهم ساختن تست افت نوری و درج نتایج است.
مهمترین استاندارد های تست >
TIA-526-7 , OFSTP-7 , OFSTP-14,
https://docs.msp-ict.com/Optical-fiber-testing-fa.html
https://docs.msp-ict.com/Fiber-Optic-Testing-Services-fa.html
دستگاه OTDR
استاندارد OFSTP-7 برای کابل های فیبر نوری سینگل مود تنظیم شده است. این آزمون معمولا در محدوده طول موج ۱۳۰۰nm نانومتر یا باند C انجام می شود، اما گاهی لازم است در طول موج های ۱۵۵۰nm یا ۱۶۲۵nm نانومتر یا باند E نیز انجام گردد. تست ۱۵۵۰ nm نانومتر نشان خواهد داد که کابل می تواند طول موج چندگانه WDM را در طول موج ۱۳۰۰nm و ۱۵۵۰nm نانومتر برای گسترش خدمات بعدی پشتیبانی نماید. علاوه بر این، تست های ۱۵۵۰nm و ۱۶۲۵nm نانومتر می توانند افت های مربوط microbending که در طول موج ۱۳۰۰nm نانومتر واضح نیستند را نشان دهند ، چرا که فیبرها به افت خمش bending در طول موج های طویل حساستر هستند.
https://docs.msp-ict.com/Testing-Installed-fibre-optic-cable-fa.html
پاورمتر فیبر نوری
استاندراد های مرتبط:
· ANSI/EIA/TIA-455-A-1991, Standard Test Procedures for Fiber Optic Fibers, Cables and Transducers, Sensors, Connecting and Terminating Devices, and other Fiber Optic Components
ANSI/ICEA S-83-596-1994, Fiber Optic Premises Distribution Cable
· ANSI/ICEA S-87-640-2000, Fiber Optic Outside Plant Communications Cable
ANSI/TIA/EIA-526-7-1998, Optical Power Loss Measurements of Installed Single-mode Fiber Cable Plant-OFSTP-7
ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998, Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant OFSTP-14A
ANSI/TIA/EIA-568-B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: Part 1, General Requirements NOTE
– The Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: Part 1, General Requirements was under development at the time of this Standard being approved and is expected to be published as ANSI/TIA/EIA-568-B-1.
ANSI/TIA/EIA-598-A-1995, Optical Fiber Cable Color Coding
ANSI/TIA/EIA-604-3-1997, FOCIS 3 Fiber Optic Connector Intermateability Standard · ANSI/TIA/EIA-606-1993, Administration Standard For The Telecommunications Infrastructure Of Commercial Buildings